Это устройство может дать эффект именно при чисто активном потребителе (лампчки, плита, компьютер), однако для заметного эффекта, емкость конденсаторов нужно увелить в сотни раз.
На идуктивной нагрузке (холодильник, пылесос), эффект будет обратный, счетчик будет накручивать больше.
Однако это все работает для старых счетчиков с вертушкой, которые меряют только активную составляющую. Современные электронные счетчики меряют и реактивную мощность, поэтому такой прибор прост сам по себе уже будет кушать ваши деньги.
Заблуждаетесь. В электрических цепях переменного тока при чисто активной нагрузке вектор тока по направлению полностью совпадает с вектором напряжения. При появлении реактивной составляющей тока в случае включения в цепь конденсатора либо катушки индуктивности, появляется реактивная составляющая тока, вектор которой перпендикулярен вектору напряжения. Векторное сложение результирующих активного и реактивного токов даёт суммарный общий вектор тока (БОЛЬШИЙ активной составляющей), который либо "отстаёт" от вектора напряжения (индуктивная реакция, т.н. "ленивый" ток), либо его опережает (емкостная реакция, т.н. "скоростной" ток).
ТОЭ изучали? Значит, плохо изучали. Или уже подзабыли. Вообще не изучали? Тогда не "спорьте о вкусе омаров с теми, кто их ел".
Если вы утверждаете, что современные бытовые счётчики учитывают ПОЛНУЮ (активную и реактивную) потребляемую электроэнергию, то такое устройство могло бы оказаться даже полезным, так как конденсаторная батарея будет потреблять электрический ток, своей чисто емкостной реакцией компенсируя индуктивную составляющую, появляющуюся в результате работы индуктивных бытовых электроприборов, что таки да, может привести к уменьшению суммарного вектора тока аж до значения его активной составляющей, так как реактивный индуктивный вектор тока диаметрально противоположен реактивному емкостному.
Но на бытовых потребителей электроэнергии, коими мы с вами являемся, это не распространяется.

Вне зависимости от того, механический дисковый ли это счётчик или электронный.
ME162 Многотарифный электронный счетчик для измерения активной энергии в двух направлениях.
Вы ведь платите за КИЛОВАТТЧАСЫ, а не за КИЛОВОЛЬТАМПЕРЧАСЫ и уж тем более не за КИЛОВАРЧАСЫ. 
Одно это уже должно было бы натолкнуть вас на правильную мысль. Потребление из сети реактивной электроэнергии вам великодушно "прощают".

А применение в домашних условиях такого девайса лишь слегка помогает общей энергосети поднимать косинус фи, не более того, без ощутимого для вас эффекта. Ну, ессесна, за ваши деньги, за что энергетики и продавцы подобных "втыкалок", должны быть вам благодарны.
Вот если бы косинус фи в вашей сети был настолько низок, что индуктивным электроустройствам не хватало бы реактивной электроэнергии для их нормальной работы, вот тогда бы конденсаторная батарея, подключённая параллельно в сеть, являлась бы значительным помощником.
Но... Как говорится, пока всё слава богу.
А вот госэнергонадзор штрафует предприятия за то, что они превышают лимит уменьшения cos (Ф), потому как для предприятий действительно производится учёт АКТИВНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОСИНУСА ФИ. Поэтому в некоторых случаях, чтобы постоянно не платить ощутимые штрафы, предприятия идут на установку конденсаторных батарей либо синхронных двигателей, работающих на холостом ходу, в режиме перевозбуждения.
Насчёт увеличения ёмкости в "сотни раз" - посмеялсо, спасибо.

Всё поддаётся элементарному расчёту, сродни простенькой студенческой задачи по ТОЭ (Теоретическим основам электротехники), к которым весьма трудно добавить что-либо революционное.
Надеюсь, вопрос исчерпан?

Иногда твои представления об окружающем мире, каким он должен быть, мешают тебе наслаждаться тем, какой он есть.